صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 30

الموضوع: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    أ‡أ،أˆأچأ‘أ­أ¤
    المشاركات
    8

    ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    السلام عليكم
    هل من الممكن ان يعمل المحول على تردد اقل من التردد المصمم عليه؟
    و مشكورين
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أ‡أ،أ،أ¥أ£ أ•أ،أ¬ أ¦ أ“أ،أ£ أڑأ،أ¬ أ“أ­أڈأ¤أ‡ أ£أچأ£أڈ أڑأ،أ­أ¥ أ‡أ،أ•أ،أ‡أ‰ أ¦ أ‡أ،أ“أ،أ‡أ£[/grade]

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عامل هزاع
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    131

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    عند نقص التردد سيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة المحولة والأستمرار بفترة النقص يؤدي الى فصل المحول عنالتجهيز لأن عدم وجود حماية تفصل المحول يسبب damage في ملفات المحول

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    Thumbs up مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    الأخوة الكرام
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اولا اشكر الاخ احمد هزاع على أجابته و احب اضيف اليها بعض التوضيحات.

    كلنا بعرف المعادلة العامة للقوة الدافعة الكهربية المستنتجة فى ملفات المحول و هى
    1 -------- V=4.44 * B * A * N * F * Kw
    حيث
    V = جهد الملف الأبتدائى
    B = كثافة الفيض المغناطيسى
    A = مساحة مقطع القلب الحديدى للمحول
    F = التردد
    N = عدد لفات الملف الأبتدائى
    Kw = معامل اللف

    V/F= 4.44 * B * A * N * Kw ------------ 2

    C = Constant = 4.44 * A * N * Kw

    3 ----------- V/F = C * B

    من المعادلةرقم 3 نكتشف ان كثافة الفيض المغناطيسى تتناسب تناسب عكسى مع التردد و هنا تكمن الخطورة فى نقص التردد حيث ان كثافة الفيض سوف تزدات زيادة كبيرة عند نقص التردد و بما ان مساحة مقطع القلب الحديدى ثابتة فسوف ترتفع درجة الحرارة ارتفاع كبير مما يؤدى الى انهيار المادة العازلة مما يؤدى الى نقض العمر الأفتراضى للمحول و ينطبق هذا الكلام على المحركات التآثيرية ايضا .
    ومما سبق نجد انه لاتوجد اى خطورة فى زيادة التردد
    ملحوظة توجد اجهزة حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة فى المحولات
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  4. #4
    anahena
    Guest

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    معلومات مهمه شكرا

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احب ان اوضح شي حول الشرح اعلاه الذي اعتقد انه غير دقيق 100% لان الحديد المستخدم في المحولات يتشبع عند كثافة فيض مغناطيسي مقداره تقريبا 2 تسلا ولا يمكن ان تزداد كثافة الفيض المغناطيسي بالقلب الحديدي للمحولة بسبب طبيعة مواصفات التمغنط للحديد والذي يتشبع عند حد معين .
    ولكن
    عند تقليل التردد المغذي للملف الابتدائي ستكون القودة الدافعة الكهربائية الخلفية المتولدة ( back emf ) اقل من الفولتية الداخلة للملف الابتدائي مما ينشأ عنه فرق بالجهد يسبب زيادة تيار الملف الابتدائي الى حدود اعلى من التصميمية مما يسبب عطله.
    اي ان تشغيل محولة على تردد اقل من التردد المصمة عليه يسبب احتراق الملف
    وارجو قبول الرد مع الشكر

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    شكرا للاخوان جميعا على النقاش والمعلومات المفيدة .. وفقنا الله جميعا لكل خير
    م.علي
    Electrical Power Engineering
    Eng./Ali

  7. #7
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bjeservice
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احب ان اوضح شي حول الشرح اعلاه الذي اعتقد انه غير دقيق 100% لان الحديد المستخدم في المحولات يتشبع عند كثافة فيض مغناطيسي مقداره تقريبا 2 تسلا ولا يمكن ان تزداد كثافة الفيض المغناطيسي بالقلب الحديدي للمحولة بسبب طبيعة مواصفات التمغنط للحديد والذي يتشبع عند حد معين .
    ولكن
    عند تقليل التردد المغذي للملف الابتدائي ستكون القودة الدافعة الكهربائية الخلفية المتولدة ( back emf ) اقل من الفولتية الداخلة للملف الابتدائي مما ينشأ عنه فرق بالجهد يسبب زيادة تيار الملف الابتدائي الى حدود اعلى من التصميمية مما يسبب عطله.
    اي ان تشغيل محولة على تردد اقل من التردد المصمة عليه يسبب احتراق الملف
    وارجو قبول الرد مع الشكر
    ارجو مراجعة بعض ما لديك من مراجع فى المحولات حتى تتأكد من صحة التحليل الرياضى
    وللعلم صحة الأجابة السابقة تكون بنسبة 1000 %
    تقبل تحياتى اخى الفاضل
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    بمقارنة كلام المهنس سيد .. والاخ المهندس bjeservice نجد انه عند تشغيل المحول على قيمة تردد اعلى من القيم المصمم عليها سوف ترتفع حرارة المحول.. هل هذا صحيح؟؟؟؟ ... ارجو الافادة

    ولكم الشكر مره اخرى
    م.علي
    Electrical Power Engineering
    Eng./Ali

  9. #9
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PP9
    بمقارنة كلام المهنس سيد .. والاخ المهندس bjeservice نجد انه عند تشغيل المحول على قيمة تردد اعلى من القيم المصمم عليها سوف ترتفع حرارة المحول.. هل هذا صحيح؟؟؟؟ ... ارجو الافادة

    ولكم الشكر مره اخرى
    اخى الفاضل
    بالرجوع إلى تحليل المعادلة السابقة نجد ان كثافة الفيض المغناطيسى تتناسب تناسب عكسى مع التردد
    اى عندما يقل التردد يزداد الفيض المغناطيسى و بالتالى تزداد درجة حرارة القلب الحديدى مع ملاحظة ان الزيادة فى الفيض المغناطيسى التى تحدث لا تصل بالقلب الحديدى إلى حالة التشبع بل إلى حد ارتفاع كبير فى درجة الحرارة لا ن حالة التشبع تحدث عند نقص التردد الى نسبة 10 - 20 % و هذا لا يحدث ابدا حيث ان نسبة النقص تكون غالبا فى حدود 2 % و بعدها تعمل أجهزة الحماية على فصل المحول
    اتمنى ان يكون الشرح واضح
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: ماذا يحدث للمحول عند نقص التردد

    كلام علمي مقنع جدا .. اشكرك مهندس سيد .. الان فهمت
    م.علي
    Electrical Power Engineering
    Eng./Ali

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماذا يحدث لو؟؟؟
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 30-09-20, 01:02 PM
  2. ماذا يحدث لو
    بواسطة مهندس سمير محمود في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 16-03-13, 02:44 AM
  3. ماذا يحدث لو ......................
    بواسطة ezzat rashdan في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-03-10, 09:28 AM
  4. ماذا يحدث لو...................
    بواسطة wael rashdan في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 29-04-09, 07:46 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter