النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عندي مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات أرجو التكرم فضلا لا أمرا بتوضيح الإجابة عليها كل سؤال على حدة

    1- هل ظاهرة التشجير في الكابلات تكون بسبب عيب في تصنيع المادة العازلة نفسها أم أنها بسبب تراكم شحنات DC على الكابل بعد الاختبار ؟

    2- ما هو الفرق بين التشجير المائي والتشجير الكهربي ؟

    3- الذي أعرفه أن اختبار VLF يقوم بكسر المنطقة التي فيها تشجير مائي بعد ساعة تقريبا ليحدث بها عطل , فماذا يحدث لو أن الكابل به مناطق كثيرة فيها تشجير مائي ؟ هل ستظهر مناطق كثيرة بها أعطال ؟ وإذا كان كذلك فهل زمن الساعة يكفي لكسر جميع المناطق التي فيها تشجير بأي كثافة ؟

    4- ما هي كيفية تأثير اختبار VLF على التشجير المائي في الكابلات ؟ بمعنى كيف يقوم بكسر هذه المنطقة لتصبح مثل العطل ؟ أريد توضيح للعملية التي تتم

    5- الفقاعات التي تكون في المادة العازلة (وتحدث أحيانا قصرا بين الوجة والأرضي) هل لها علاقة بالتشجير ؟ وإذا لم تكن لها علاقة فهل هي بسبب عيب في تصنيع المادة العازلة أم بسب تراكم شحنات DC على الكابل بعد الاختبار ؟

    وجزاكم الله خيرا
    م / محمد سعيد

    مهندس بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء - محطة كهرباء أبو قير

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    السلام عليكم

    1-) التشجير ممكن عيب تصنيع وكذلك من وجود الكابل مدة طويلة دون حماية في تربة رطبة أو تخزينه في جو رطب ومعرض للرطوبة العالية.
    2-) التشجير المائي تحدثنا عنه في 1 وعند دخول الكابل الخدمة فالتشجير المائي يقود إلى التشجير الكهربي.
    3-) نعم , وأيضا المنطقة التي بها تشجير ولاتكسر فستتعرض للضعف.
    4-) مايفعله اختبار VLF على تشجير مائي يفعله جهد التشغيل في 20 سنة ولذلك للحفاظ على كابلاتك ( وهذه نقطة مهمة جدا لاتختبر كابلات قديمة بvlf بل هذا لاختبار كابلات جديدة فقط ونحن بالسعودية نفعل ذلك والقديم يختبر فقط ميجر 5 ك ف ثم يتم تشغيله لمدة 24 ساعة بدون حمل (كاختبار) ثم يتم تحميله وذلك هربا من الاختبار DC أو VLF .
    5-) لأ هذا موضوع وذاك آخر والفقاعات عيوب تصنيع. مع التحية والتقدير.

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    السيد المهندس / كامل

    جزاك الله خيرا

    وبرك الله فيك
    م / محمد سعيد

    مهندس بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء - محطة كهرباء أبو قير

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    63

    رد: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    مشكورين

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمد الحناوي
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    97

    رد: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    مشكور علي الرد بشمهندس كامل بس التوصيات الدوليه حسب ما عرفت انها بتووصي باختبارا لكابلع لي جهد ac
    وطبعا لصعوبه ذلك بنستخدم vlf
    وفي مصر نستخدم vlfلمده ساعه كامله علي كل فازه فهل هذا صح ام خطاء وبالاستعانه بالسمنارات والبيبر الي نزلت بتوصي بكده محدش اعترض
    في راي تاني هنا ولا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    م. احمد الحناوي
    شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    46

    رد: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    شكراً لك اخي الكريم

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: مجموعة أسئلة عن ظاهرة التشجير في الكابلات واختبار VLF

    السلام عليكم
    م/ أحمد الحناوي
    لو راجعت كلامي لاتجد تعارض فأنا قلت أن الكابلات الجديدة ممكن اختبارهاVLF أما القديمة فلا والتوصيات الدولية تتحدث عن الجديد ولذلك أعود فأقول لك لاتختبر كابلات قديمة ب VLF

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ظاهرة التشجير التي تظهر في عوازل الكابلات من نوع XLPE
    بواسطة elhady ahmed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 22-11-13, 01:31 PM
  2. ظاهرة التشجير الكهربائى بكابلات الجهد العالى
    بواسطة م/ محمد محمود في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 06-09-13, 05:02 PM
  3. مجموعة أسئلة إلى الأستاذ رباح فارس
    بواسطة مصطفى أمير علي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-06-10, 06:21 AM
  4. شوية أسئلة للمتخصصين أوي في الكابلات
    بواسطة رجب حسنين في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-11-09, 08:15 AM
  5. أوراق بحثية عن ظاهرة التشجير والتفريغ الجزئى
    بواسطة م على حسن في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable