النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الربط بين المغذيات

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلمان غصاب العنزي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    حائل - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    16

    الربط بين المغذيات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

    أود أن أسأل هل ممكن ربط مغذيات 13.8ك.ف إذا توفرت شروط الربط :
    1-نفس الجهد
    2-نفس التردد
    3-نفس الفاز
    4-نفس زاوية الفاز

    وماهي العوائق التي قد تواجه عملية الربط إن وجدت؟

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: الربط بين المغذيات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان غصاب العنزي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

    أود أن أسأل هل ممكن ربط مغذيات 13.8ك.ف إذا توفرت شروط الربط :
    1-نفس الجهد
    2-نفس التردد
    3-نفس الفاز
    4-نفس زاوية الفاز

    وماهي العوائق التي قد تواجه عملية الربط إن وجدت؟
    [line]
    [line]

    أخى الكريم مهندس/ سلمـــــــــــــــــان
    [line]
    [line]
    لايوجد أى مشكله من ربط المغذيات على التوازى
    على أى جهد طالما التغذيه تتم من محول قدره واحــد
    فى محطة التحويل ولكن بشرط تركيب جهاز وقايــــه
    إتجاهى على كل مغذى من المغذيات الثلاثـــــــــه حتى
    لايتسبب عطل أحد المغذيات فى تعطل المغذيات الثلاثه
    [line]
    [line]
    أما إذا إختلفت تغذية المغذيات من محولات مختلفه فى
    محطة التحويل فهذا يدخلنا فى شروط تشغيل محولات
    القدره على التوازى وفى هذه الحاله يلاقى تشغيل المغذيات
    على التوازى صعوبات كثيره .
    [line]
    [line]
    لذا يجب التأكد قبل ربط المغذيات على التوازى أن يكون
    مصدر التغذيه واحد .
    [line]
    [line]

    ولكم منى التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمد الحناوي
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    97

    رد: الربط بين المغذيات

    اوجزت فافدت م. موسي
    وبارك الله فيك
    م. احمد الحناوي
    شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Dr. Amged
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    554

    رد: الربط بين المغذيات

    شكرا للمهندس/موسي علي اجابتة القيمة
    د. أمجد الوكيل

  5. #5
    مشرف قسم طلبة كليات الهندسة و قسم البرامج الهندسية الصورة الرمزية د/ هاني احمد عبد السلام
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    813

    رد: الربط بين المغذيات

    اجابه واضحه و مفيده
    شكرا مهندس موسي
    سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. - وقاية المغذيات بالأسلاك الدليليةPilot-wire feeder protection :
    بواسطة ياسرالنمر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-10-11, 07:22 AM
  2. الربط الكهربى
    بواسطة Eng. Ahmed el mawee في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-10, 03:25 PM
  3. سؤال عن انواع الحمايه الموجوده على المغذيات
    بواسطة عبدالعزيز شرف في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-09-07, 07:53 PM
  4. مشكلة التيار الأندفاعى INRUSH CURRENT عند توصيل المغذيات
    بواسطة hossam rashad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-11-06, 11:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter