النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سوال فى الوقاية

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية جمعة
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    libay
    المشاركات
    37

    سوال فى الوقاية

    الاخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو من الاخوة الكرام افدتنا بكيفية التخلص من التيار الاندفاعى فى المحول .
    حيث ان هذا التيار يؤثر على الوقاية التفاضلية.

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: سوال فى الوقاية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعة مشاهدة المشاركة
    الاخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو من الاخوة الكرام افدتنا بكيفية التخلص من التيار الاندفاعى فى المحول .
    حيث ان هذا التيار يؤثر على الوقاية التفاضلية.
    أخى الكريم-/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فى البدايه أحب أن أنوه بأنه لايمكن التخلص من تيار
    البدء الإندفاعى - ولكن أمكن حديثاً التغلب على التأثيرات
    الناجمه على أجهزة الحمايه - وذلك عن طريق خاصيه تسمى
    [mark=FF9900]خاصيةINRUSH RESTRAINT[/mark] ويتم من خلال هذه الخاصيه
    قرائة قيمة التوافقيه الثانيه فى بداية توصيل قاطع المحول ولزمن محدد
    وقيمه محدده ويتوقف فى خلال هذه الفتره تأثير جهاز الوقايه بالتوافقيه الثانيه

    [mark=FFFF33][frame="2 80"]
    THE RELAY FEATURES SECOND HARMONIC RESTRAINT
    IF THE SECOND HARMONIC IS DETECTED DURING TRANSFORMER
    ENERGIZATION PICKUP OF NON -DIRECTIONAL AND
    DIRACTIONONAL NORMAL ELEMENTS ARE BLOCKED[/mark[/frame]]


    [mark=33CCFF]م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ه[/mark]

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    رد: سوال فى الوقاية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    Dear Brother
    As mentioned by our dear brother Eng. Mossa
    We can not completely get rid of The Inrush current phenomenon but we can minimize its value
    one method which we practice when we energize our 33 to 69kV 65 MVA is by applying the voltage to the transformer gradually and not suddenly

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: سوال فى الوقاية

    الاخ العزيز جمعه
    يستخدم دائما مع المناول التفاضلي للتخلص من هذه الضاهرة محولة تيار خاصة تدرج بنسب مؤيه للتخلص من هذه الظاهرة حيث تربط هذه المحولة بين المناول و الطرف الثانوي لمحول التيار الرئيسية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن الوقاية بزيادة التيار و الوقاية المسافية
    بواسطة أحمد الحسينى أحمد في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-08-11, 02:23 AM
  2. سؤال عن الوقاية الأرضية
    بواسطة أسامة عبدالكريم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-04-11, 12:11 AM
  3. سؤال الى زملاء الوقاية
    بواسطة ايهاب زكريا في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 16-11-08, 06:51 PM
  4. سؤال لمن يرى نفسه قوي في الوقاية
    بواسطة ضرار احمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 10-05-07, 01:52 AM
  5. سؤال في الوقاية الاتجاهية
    بواسطة مصطفي عبدالنبي مصطفي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 1