    الى الساده المتواجدين في هذا المنتدى
    السلام عليكم
    اود ان اسال عن الزمن الاسرع داخل اي c.b هل هو زمن on اوoff هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان


    اختكم المهندسه فاتن

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Samer Ramahi
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    28

    رد: زمن c.b

    السلام عليكم

    للتوضيح هناك ثلاث أزمنه للقاطع الآلي وهي
    1- opening time
    2- closing time
    3- breaking time
    طبعا قد يسأل احد ما الفرق بين open و break نقول ان زمن open هو الزمن اللازم لابتعاد contacts عن بعضها البعض أما break فهو الزمن اللازم للفتح واطفاء القوس الكهربائي وأقصر هذه الازمنه هو opening time ثم breaking time ثم closing time واحياناً يكون closing time أقصر من breaking time وذلك لأسباب تتعلق بآليه اطفاء القوس (مثلاً: مستوى الزيت في القواطع الزيتيه)
    وارفق مع الموضوع نتائج فحص قمت به لقاطعSF6 - 33kV صنع شركة MERLIN GERIN حيث ينص كاتلوج الشركة المصنعه أن الأزمنه الثلاثه يجب أن تكون على النحو التالي:
    1- opening time 45-65 mS
    2- closing time 60-90 mS
    3- breaking time 60-80 mS
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg c.b 1.jpg‏ (22.9 كيلوبايت, 241 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg c.b.JPG‏ (13.2 كيلوبايت, 221 مشاهدات)

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    رد: زمن c.b

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Samer Ramahi مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    للتوضيح هناك ثلاث أزمنه للقاطع الآلي وهي
    1- opening time
    2- closing time
    3- breaking time
    طبعا قد يسأل احد ما الفرق بين open و break نقول ان زمن open هو الزمن اللازم لابتعاد contacts عن بعضها البعض أما break فهو الزمن اللازم للفتح واطفاء القوس الكهربائي وأقصر هذه الازمنه هو opening time ثم breaking time ثم closing time واحياناً يكون closing time أقصر من breaking time وذلك لأسباب تتعلق بآليه اطفاء القوس (مثلاً: مستوى الزيت في القواطع الزيتيه)
    وارفق مع الموضوع نتائج فحص قمت به لقاطعSF6 - 33kV صنع شركة MERLIN GERIN حيث ينص كاتلوج الشركة المصنعه أن الأزمنه الثلاثه يجب أن تكون على النحو التالي:
    1- opening time 45-65 mS
    2- closing time 60-90 mS
    3- breaking time 60-80 mS
    مشكور أخى الفاضل / Eng. Samer Ramahi
    وجزاك الله كل خير
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: زمن c.b

    استاذي العزيز
    هل هذه الازمان تنطبق على جميع قواطع الدورة اي ان هذه الازمان هي المقياس الذي تصمم علية قواطع الدورة ام تختلف حسب الشركات المصنعة ؟

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية حيدر الشمري
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    albasrah
    المشاركات
    51

    رد: زمن c.b

    وهل هذه الازمان تشمل ا لزمن الذي يستقرقه جهاز الحمايه من لحظة استلامه ايعاز العارض ولحين ارساله اشارة trippingالئ tripping coil

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Samer Ramahi
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    28

    رد: زمن c.b

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في البداية أقول أن الأزمنة التي ذكرتها هي خاصة بالقاطع المذكور فقط و هناك عدة عوامل تتحكم بالزمن الذي يجب أن يصمم على اساسه القاطع الالي واهم هذه العوامل هي:

    1- مستوى الجهد الذي يعمل عليه القاطع الالي
    2- Breaking capacity
    3- Making capacity
    4- آليه اطفاء القوس الكهربائي أو وسيط العزل (زيت ، هواء ، SF6...............
    5- Standards

    أما بالنسبه للسؤال (وهل هذه الازمان تشمل ا لزمن الذي يستقرقه جهاز الحمايه من لحظة استلامه ايعاز العارض ولحين ارساله اشارة trippingالئ tripping coil)

    ان الزمن المذكور هو الزمن الذي يبدأ باستلام Tripping coil اشارة الفصل ولا يشمل عمل مرحلات الحماية

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Exclamation رد: زمن c.b

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الأخوة الأعـــــزاء

    هناك العديد من القياسات للقواطع...من أشهرها
    - زمن فتح القاطع ( ويتم قياس هذا الزمن بدأ من وصول أمر الفصل إلى ملف الفصل مباشرة حتى إنفصال Moving Contactعن الFixed Contact)
    ويتضمن ذلك الحركة الميكانيكية ...إذا كانت موتور شحن وزنبرك أو مضخة زيت أو هواء
    من خلال الصمامات- فأى خلل بأى من الحركة الميكانيكية يؤثر على هذا الزمن المقاس ولا ننسى كذلك تأتير الفيض المغناطيسى لملف الفصل وكفائة وسرعة إستجابته للأمـــر
    وطلق على هذا القياس Opining Time OR Breaking Time وتقاس هذه القيم ms وتختلف طبقا للجهود التى يعمل عليها القاطع - فكلما أرتفع الجهد تقل قيمة الزمن المقاس
    (Breaking Capacity) وحدة قياســـــها الأمبــــير وهى ســـعة القطع للتيار.
    وهناك أيضا قياس زمن Traviling Time وهذا الزمن لتسجيل حركة الMoving Contact حتى تعشيقة بالجزء الثابت وكذلك قياس الحركة الأرتدادية نتيجة التصادم.
    - وكذلك وبنفس الطريقة لقياس (Closeing Time Or Making Time)
    وأيضا Making Capacity وهى سعة تيار القاطع عند إجراء عملية التوصيل على حمـــل وتقاس بالأمبـــــير .

    وتختلف قيم الفصل والتوصيل للقاطع من مصــــنع لآخـــر ولاكنها لابد من مطابقتها للمواصفات
    الفنية العالمية طبقا للجهد المستخدم.
    أأسف لإطــــالة .....وإذا كان هناك من إضافة أو تصحيح !!!!!!!
    برجــــــــاء الأفـــــادة

    وجــــزاكم الله خــــــيرا

    أخيكم / Mohamed Gamal Edeen

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    102

    رد: زمن c.b

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هناك زمن لابد من الاشارة اليه وهو الزمن الفاصل بين اغلاق اول طور وآخر طور فلا بد ان لايزيد عن 3 ملي ثانية 0