النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما مدى تاثير قواطع الدائرة نوع vacuum breaker و sf6 breaker عند تركيبها على المحركات ذات الضغط المتوسط ... مدى تأثيرها على الشبكة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    396

    مشاركة: مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

    الأخ العزيز/حسين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لم توضح أى نوع من التأثير هل فى سرعة القطع أو مدى الأمان فى التشغيل فى حالة أستخدام القواطع من النوع VACCUM أو SF6 أم مدى الكفاءة
    برجاء سرعة تحديد طلبكم
    أخوكم
    HOSSAM RASHAD

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قرأت موضوع عن هذا التاثير من حيث انه يسبب في ارتفاع الفولتية على الشبكة المغذية للمحركات الكهربائية
    ابحث عن توضيح لذلك وما هي اسبابه

  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    396

    مشاركة: مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة huseinajat
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قرأت موضوع عن هذا التاثير من حيث انه يسبب في ارتفاع الفولتية على الشبكة المغذية للمحركات الكهربائية
    ابحث عن توضيح لذلك وما هي اسبابه
    الأخ الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    القواطع ذات الجهد المتوسط من أى نوع الوظيفه الأساسيه لها وأن تعلم ذلك هى قطع الدائره فى حالة الحمل أو عند حدوث عطل ونوع القاطع سواء كان من النوع الزيتى M.O. أو VACCUM أوSF6 فهذا يعبر عن الوسط الذى يساعد على أخماد الشرارة وتبريد سطح التلامس لنقط التوصيل للقاطع ( FIXED AND MOVING CONTACTS(فى حالة فصله
    وأعتقد انه ليس لها تأثير على أرتفاع الجهد للشبكه المغذيه للمحركات الكهربائيه والله أعلم...
    أخوكم
    HOSSAM RASHAD

  5. #5
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

    الأخوة الكرام م / حسام رشاد و المهندس /حسين
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    زيادة جهد الشبكة Over Voltage أثناء عملية الفتح و الغلق Switching يعتمد على ثوابت الشبكة الكهربية
    ( L . R . C ) أى على ثايت الزمن او النسبة بين R/X و ليس على نوع القاطع

    تقبلوا تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: مدى تأثير قواطع الدائرة الفراغية و sf6

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو ان استطيع ايصال المعلومة المطلوبة لمساعدتي في فهمها
    ان ظهور هذه الظاهرة في قواطع الدائرة من نوعية vacuum CB و SF6 CB حيث يكاد لا يوجد قوس كهربائي عند فتح واغلاق القواطع مما ينتج عنه ما يسمي BACK emf ولدي بحث كامل عن هذه الظاهرة من قبل شركة AEG قام بكتابته Karl Stegmuller, Regensburg وقد تم معالجتها بتركيب surge diverter على القواطع وساحاول ان انقله الملفات ورد pdf لنتناقش فيه و ممكن استفيد من فهمكم ولكم جزيل الشكر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صيانة وتصليح قواطع الدورة الكهربائية الفراغية
    بواسطة ابو ثائر في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-03-13, 09:59 PM
  2. صيانة وتصليح قواطع الدورة الكهربائية الفراغية
    بواسطة ابو ثائر في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-03-13, 09:59 PM
  3. هريدي برة الدائرة
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 27-12-11, 01:32 AM
  4. الدائرة
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-12-10, 12:07 PM
  5. ما سبيب أنفجار قواطع الدائرة عند تركيب مكثفات
    بواسطة mohamed toraih في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-03-10, 03:26 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter