    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارغب فى طريقة توضح كيفيه حساب قدرة المولد الكهربي مع مجموعة احما لمختلفة عبارة عن مجموعة مضخات بمحطة تنقية مياة

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. محمد طافش
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    فلسطين - غزة
    المشاركات
    52

    رد: حساب قدرة المولد الكهربائي

    وعليكم السلام ورحمة الله ,,
    يتم حساب قدرة المولد الكهربائي ثلاثي الطور من خلال المعادلة التالية :
    P=1.732 * V*I *pf
    عند تشغيل الموتور بنسبة 100% في وضعه الطبيعي يتم قياس قيمة التيار المسحوب وكذلك تأخد قيمة معامل القدرة من البيانات الموضحة على ظهر الموتور
    فيكون لديك قيمة التيار ومعامل القدرة وفرق الجهد معروف لديك وبذلك تستنتج قيمة قدرة هذا الموتور .. هذا من ناحية لو كان لديك موتور واحد فقط
    مع العلم أنه تستطيع معرفة قدرة الموتور من خلال بيانات الشركة المصنعة الموجودة على ظهر الموتور
    اذا كان لديك مجموعة موتير موصلة مع بعضها البعض يتم حساب مجموع القدرات لهم جميعهم وبذلك تستطيع أن تحدد قيمة الأمبير الكلي وبذلك تستطيع معرفة الاشتراك المطلوب للمضخة والقاطع الاساسي
    أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك
    شكرا
    Eng. Mohammad Y Tafesh
    Electrical Engineer
    Gaza Electricity Distribution Corporation - GEDCo

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عطيه السويفى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    62

    رد: حساب قدرة المولد الكهربائي

    شكرا لك اخى م/ محمد على الرد
    ولكنى هنا فى المملكه السعوديه نعمل بطريقة الكود الاميركى nec ويتم حسم قيمة اكبر موتور من الاحمال كلها وضربه فى رقم 3 ثم جمعه على باقى الاحمال وذلك لحساب قيمة الحمل الكلى ثم ضرب الحمل الكامل فى 1.2 لحساب قيمة المولد فانا ارد ان اعرف هل هذة الطريقه صحيحة ام لا
    وجزاك الله خيرا

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Musaab Chinese
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    sudan
    المشاركات
    97

    رد: حساب قدرة المولد الكهربائي

    الف شكر م / محمد طافش على المعلومات القيمه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهى قدرة المولد المناسب لهذا الحمل
    بواسطة haydi adel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-04-13, 11:26 AM
  2. قدرة المأخذ الكهربائي
    بواسطة anis alarfe في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-01-13, 04:10 PM
  3. حساب قدرة المولد الاحتياطى اللازم لمنشاة
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 83
    آخر مشاركة: 01-07-12, 07:33 PM
  4. كيفية أختيار قدرة المولد
    بواسطة waheeb said في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-06-10, 10:20 PM
  5. طريقة حساب قدرة المولد المطلوبة للاحمال المنزلية.... جميلة جدا
    بواسطة على حسن على العشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 28-10-08, 10:28 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •