النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مفتاح القماطي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    274

    الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة


    كمال سلطان ( الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة / الجزء الاول )
    الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة الجزء الاول
    الـغـايــة من الأعـمــال :
    إن الغاية من الأعمال الكهربائية هي تجهيز الوحدات السكنية بكل ما تحتاجه من تمديدات وتأسيسات لأعمال الإنارة ــ المآخـذ ــ الأجراس ــ مآخـذ الهاتف ــ مآخـذ التلفزيون شبكة الأنترفون واللوحات الكهربائية للمساكن وكذلك إيصال التمديدات إلى نقاط الإستنزاف الرئيسية مثل مواقع العدادات وعلبة الوصل الهاتفي للمبنى، وعلبة الوصل إلى مضخم إشارة التلفزيون ، وكذلك إعداد جملة التأريض العام لكل مبنى على حده.
    وذلك بحيث يكون المبنى جاهزاً لاستثمار للطاقة الكهربائية في المساكن عن طريق الشبكة العامة بتوتر ( 220/380 ) فولت ( 50 ) هرتز مع كافة مستلزمات هذا الاستثمار وفق ماسيرد تفصيله في دفتر الشروط الفنية ووصف الأعمال وجداول الأسعار وجدوال الكميات.
    ــ من المفهوم بأن هذه الأعمال ستنفذ وفق أجود الأسس الفنية والتعليمات الصادرة عن مهندس الإشراف وضمن اشتراطات المؤسسة العامة للكهرباء.
    ــ من المسلم به أن كافة التمديدات ستكون مخفية سواء كانت ضمن السقوف أو الجدران.
    التزامات المتعهـد :
    لما كانت المساكن في مختلف الوحدات قد تم تسقيفها سابقاً وأدرجت فيها تأسيسات الأنابيب فإن المتعهد يعتبر بمجرد توقيعه على العقد قد اطلع على مواقع العمل وعاين ماهو قائم من تأسيسات وتأكد من كفايتها بما يفي التزامه بتنفيذ المخططات الموضوعة الحالية لانجاز هذه الأعمال بالشكل المطلوب ، ولن تقبل الإدارة أي أعذار بهذا الخصوص تتعلق بجهل المتعهد بالوضع الراهن لهذه التمديدات القائمة حالياً0
    النمـاذج :
    يجب على المتعهد ان يقدم نماذج أو نشرات فنية أو كاتالوكات لجميع الأجهزة والمواد التي ينوي تركيبها واستعمالها في هذا المشروع مهما صغر شأنها لأخذ موافقة الإدارة عليها من قبل المهندس المشرف وبتصديق من الإدارة ايضاً.
    الـتجــارب :
    يقوم المتعهد بتجربة التأسيسات الكهربائية على اختلاف أنواعها بحضور من تكلفه الإدارة أثناء الإستلام المؤقت ، وإن مراقبة المهندس المشرف للأعمال لاتعفي المتعهد من المسؤولية المتعلقة بسوء التنفيذ أو عدم صحته.
    ويتحمل المتعهد كافة أكلاف التجارب ومسؤولية النتائج التي قد تترتب عنها ، ولايدفع له لقاء ذلك أي سعر منفصل كون التجارب مشمولة في سعر كل بند من بنود الأعمال موضوع هذه الشروط.

    المـواصفـات الفنيـة للأعمـــال

    مـادة 1 ــ تقديم وتركيب نقطة ضوئية :
    يقصد بالنقطة الضوئية الواحدة تجهيز كافة التمديدات من قساطل وأسلاك ومدها في أماكنها وعلب التفريع والوصلات والجنكسيونات والمفاتيح الكهربائية وذلك لإيصال التيار الكهربائي من لوحة العدادات وحتى نقطة الإستنزاف الأخيرة ( المصباح ) مروراً باللوحة الكهربائية للمسكن وذلك وفق مايلـي :
    آ ــ القساطل البلاستيكية :
    تكون هذه القساطل من المواد البلاستيكية المتينة وذات مقاومة للإنكسار كافية للمحافظة على شكلها وخواصها ، ويجب أن تعمل المنحنيات بصورة فنية وبشكل لايؤثر على المقطع الداخلي وبحيث لايحدث أي تمزيق أو تفسخ في الغلاف الخارجي ، تشكل المنحنيات بتأثير الحرارة وبعد وضع نابض حلزوني داخل القسطل المراد إجراء الإنحناء فيه ويجب أن تحوي التمديدات على أقل عدد ممكن من الوصلات ، ويجب وضع علبة إضافية في التمديدات حين زيادة عدد منحنيات القساطل عن الحد الذي يسمح بسهولة تدكيك الأسلاك بصورة نظامية أيضاً ، وحين يزيد طول القسطل عن /9/ أمتار تقريبا والجـدول التالي يبين قطر القسطل بدلالة عدد النواقل المارة فيه :
    ــ الناقـل : نحاس معزول بالبلاستيك.
    ــ القسطل : بلاستيك.
    المقطع الإسمي للناقل عدد النواقل في القسطل الواحد
    مم2 2 ناقلين 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة
    1,5 11 11 11 11
    2,5 11 11 11 13
    4 11 13 16 16
    6 13 13 16 21
    10 16 21 21 21
    16 21 21 29 29

    إن القطر المذكور للقسطل في الجدول السابق هو القطر الإعتباري حسب التسمية المتعارف عليها في الأسواق المحلية ، والقطر الحقيقي يختلف عن التسمية الإعتبارية ، ويبين الجدول التالي القطر الداخلي والخارجي الحقيقي مقارنة بالقطر الإعتباري :
    القطر الإعتباري الداخلي القطر الداخلي الحقيقي مم القطر الخارجي الحقيقي مم
    11 16 18,60+ 20%
    13 18 20,40 +20%
    16 20 22,50 +20%
    21 25 28,30 +20%
    29 32,50 27,00 +30%
    ب ــ علــب التـفــريــع :
    تكون الغاية من هذه العلب هي الوصل والتفريع للقساطل والتمديدات داخلها ، وتكون هذه العلب من البلاستيك المتين ، ويجب أن تكون باتساع متناسب مع عدد وأقطار القساطل الموصولة معها وعدد ومقاطع الأسلاك بداخلها لوصلها بسهولة وتكون العلب من النوع المربع حيث يثبت غطاء العلب على جسم العلبة بواسطة /4/ براغي ، ويتم وصل القساطل البلاستيكية بواسطة السن أو شد الوصل ويمكن استعمال المادة اللاصقة
    يجب أن تكون العلب مستقلة عن بعضها لكل نوع من التمديدات ، أما علب التمديدات المحمية ضد الرطوبة والماء فيكون للغطاء جوان يمنع دخول الرطوبة والماء
    جـ ــ الـنـواقـل الـمعـزولـة والـكـابــلات : NYY - NYA :
    1 ــ تكون النواقل من النحاس ومن النوعيات التي تنتجها معامل الكابلات في القطر
    2 ــ تميز الطبقة العازلة للأسلاك بألوان مختلفة أو بواسطة الأرقام وذلك لتمييز الأطوار الثلاثة والحيادى والأرضي عن بعضها البعض
    3ــ تمدد النواقل والكابلات المستعملة للتيار القوي بموجب مقطع الأسلاك النحاسية وليس بقطرها4 ــ يتــم وصل نهايــات الأســلاك وذلك عنـد اللوحــة الرئيسيـة التــي مقطــعها /6/ مم2 بواسطــة
    ( كوس ) نظامي يتناسب مع مقطع الأسلاك ووفق المخططات التنفيذية.
    5 ــ يتم الوصل داخل العلب بواسطة بلوك من النوع المرن أو بواسطة وصلة من النوع ( برغي جنكسيون) ولايسمح باللحام بتاتاً.
    6 ــ يجب ان يلحظ الطول الكافي من الأسلاك داخل العلب لإمكان إعادة الوصل في حال حدوث قطع طارىء للأسلاك في نقطة الوصل.
    7 ــ لايجوز مطلقاً وصل الأسلاك ضمن القساطل.
    8 ــ يجب أن لايقل المقطع الأصغرى لخطوط الإنارة والمآخذ العامة عن /2.5/ مم2 والمآخذ الخاصة ( مكيف ــ سخان ــ غسيل ــ مطبخ ) عن /4/ مم2 ولخطوط الهاتف عن قطر /0.6/ والأجراس عن مقطع /1.50/ مم2 كما هو واضح على المخططات.
    9 ــ يجب أن يكون ترتيب ومقطع الأطوار في التمديدات الثلاثية موحداً ووفق المخططات التنفيذية.
    المفاتيـح الكهـربـائـيــة :
    يجب أن تكون المفاتيح بسائر أنواعها للتمديدات المخفية من النوع المحلي ذات زر متحرك قلاب وتماس من الفضة أو خليطة قاسية تتحمل القوس الكهربائي ، ويمكن لمفاتيح الأدراج أن تكون من النوع زر كباس.
    يكون الحد الأدنى لعيار المفتاح /10/ أمبير /250/ فولت ، يكون غطاء المفتاح من البكاليت أو المعدن المؤكسد ، أما العلب فتكون إما من البكاليت أو البلاستيك من نفس ماركة المفاتيح أو نوع ماجيك أو مايعادله على أن يتقدم المتعهد بنموذج لأخذ الموافقة عليه.
    نعامل مراوح التهوية لدورات المياه والحمامات كالنقطة الضوئية لدى حساب الكميات.
    مـادة : 2 ــ تـقـديـم وتـركـيب مـأخــذ ثنـائي :
    يقصد بالمأخذ الثنائي تجهيز كافة المستلزمات لإيصال التيار الكهربائي إلى المآخذ وما يتبع ذلك من قساطل وأسلاك وعلب تفريع بحيث ينطبق كافة ماجاء في مواصفات النقطة الضوئية على هذه المادة.
    أما المأخذ بحد ذاته فيركب على ارتفاع 60 سم عن الأرضية عدا في المطابخ فوفق إرشادات المهندس المشرف وفي الأمكنة المحددة على المخططات وتكون كمايلي :
    آ ــ المآخــذ العـاديـة :
    تكون من نفس نوعية المفاتيح ومن النوع الذي يتحمل شدة تيار لاتقل عن /10/ أمبير ومزودة بخط أرضي
    ب ــ المآخذ الخاصة ( شوكو ) :
    تكون من نفس المفاتيح ومن النوع الذي يتحمل شدة تيار لاتقل عن /20/ أمبير ومزودة بخط أرضي وهي عادة تتغذى بخط مستقل من اللوحة الكهربائية
    جـ ــ المآخذ الكتيمة ضد الرطوبة :
    المآخذ الكهربائية المحمية ضد الرطوبة وتكون ذات غطاء محكم مع جوان خاص وتكون مصنوعة من الحديد أو البكاليت ويكون الحد الأدنى لعيار المآخذ /10/ أمبير والمآخذ الثلاثية /16/ أمبير ويكون لها قطب للخط الأرضي
    مـادة :3 ــ تـقـديـم وتـركـيب مـأخــذ هـاتـف :
    يقصد بمأخذ الهاتف إعداد وتجهيز كافة المستلزمات لإيصال التيار الهاتفي من علبة التفريع الرئيسية في مدخل البناء وحتى المأخذ بحد ذاته في الأمكنة المحددة على المخططات وعلى ارتفاع 60 سم عن الأرضية
    ينطبق كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية فيما يتعلق بالقساطل والعلب أما أسلاك التمديدات فتكون بقطر 0.6 مم.
    يكون لمأخذ الهاتف نفس الشكل الخارجي للمفاتيح ومن نفس النوعية وأن تكون متمايزة عن مآخذ الكهرباء بحيث لايمكن الخلط بينهما أثناء الإستعمال.
    مـادة : 4 ــ تـقـديـم وتـركـيب مـأخـذ هــوائـي :
    يقصد بمأخذ هوائي التلفزيون تجهيز كافة المستلزمات لإيصال الإشارة التلفزيونية من علبة الوصل في أعلى بيت الدرج وحتى مكان المأخذ المحدد على المخططات وعلى ارتفاع 60 سم عن الأرضية0
    ينطبق على هذه المادة ماجاء في مادة النقطة الضوئية من حيث مواصفات القساطل وعلب الوصل.
    أما الكابلات المستعملة فتكون من النوع المحوري Coazial أو مايعادله ذات الممانعة الإسمية ( 75 ) أوم.
    تمدد الكابلات فقط في المسار المحدد بين مآخذ الغرف إلى علب التوزيع الطابقية وفيما بين العلب الطابقية ويراعى أن تكون هذه العلب ذات أبعاد كافية لوضع الموزعات (الشواطر ) ( Splitter) لدى تنفيذ جملة الهوائي المشترك.
    يكون المأخذ من نفس نوعية المفاتيح المركبة وله ذات الشكل الخارجي
    مـادة : 5 ــ تـقـديـم وتـركـيب جـرس كـهـربـائـي :
    يقصد بالجرس الكهربائي إعداد وتجهيز كافة المستلزمات لإيصال التيار الكهربائي من شبكة كهرباء المنزل إلى الجرس مروراً بالكباس مع تقديم الجرس والكباس 0 وينطبق على هذه المادة كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية من حيث القساطل والعلب والأسلاك ويستعاض عن المفتاح بالزر الكباس الذي يجب أن يكون له نفس الشكل الخارجي للمفاتيح ومن ذات النوعية 0 أما الجرس فيجب أن يكون من النوع المنزلي وإذا كان هناك جرسين في المنزل فيجب أن يكونا بنغمتين مختلفتين وهنا نميز بين نوعين :
    آ ــ جرس الباب الخارجي يعمل بتوتر 220 فولت.
    ب ــ جرس الحمام يعمل بتوتر /12/ فولت ومزود بمحول 220/12 فولت.
    مـادة : 6 ــ تقديم وتركيب التأسيسات المتممة للخدمات :
    يقصد بالتأسيسات المتممة للخدمات التمديدات اللازمة وملحقاتها التي تمكن قاطن المسكن من استثماره ، وينطبق على هذه التأسيسات كافة ماورد في مواصفات النقاط الضوئية من حيث القساطل ــ علب التفريغ ــ الأسلاك ــ المفاتيح ... الخ . أما هذه التأسيسات فهي كمايلي :
    آ ــ إنـارة بـيـت الـدرج والـمـدخــل :
    وتشتمل على تقديم وتركيب كافة مستلزمات النقاط الضوئية دون المصابيح للمدخل وبيت الدرج وفق ماهو موضح على المخططات إضافة إلى وصل وتركيب المؤقت الزمني من النوع المنزلي الذي سيركب على لوحة خدمات البناء.
    ب ــ الوصـل إلى لـوحـات الـتـدفـئـة :
    وتشتمل على :
    1 ــ إيصال التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي للمسكن عن طريق قاطع في لوحة العدادات إلى اللوحة الموافقة وذلك بالمقاطع المحددة على المخططات للأسلاك.
    2ــ إيصال أسلاك الكونترول من لوحة التدفئة إلى لوحة المسكن الموافق وذلك بالمقاطع والأعداد المحددة على المخططات للأسلاك.
    3 ــ إيصال أسلاك قيادة مضخة المازوت في غرفة الخزانات إلى العلب المحددة على المخططات وذلك بدءاً من زر كباس مضخة المازوت في دورة مياه المسكن الموافقة مروراً بلوحة المسكن إلى لوحة التدفئة إلى العلب المنتهية بجنكسيونات.
    4 ــ إيصال خطوط تشغيل الحراق من لوحة التدفئة إلى الحراق.
    مـادة : 7 ــ تقـديـم وتـركيب اللـوحات الكهربائية الجمعية تقدم كافة القواطع ولمبات الإشارة) :
    يقصد باللوحات الكهربائية عناصر الوصل والحماية للتأسيسات الكهربائية في المسكن بما في ذلك الخزانة اللازمة لاحتواء هذه العناصر ، وبشكل عام فإن اللوحات تكون بشكل خزائن معدنية من الصاج بسماكة 0.8 مم على الأقل أو من البلاستيك تركب إما ظاهرة على الجدار أو مخفية فيه وفي هذه الحالة يكون مستوى اللوحة بنفس مستوى الجدار بالتجهيزات الكهربائية من النوع المخفي على أن يكون وجه الأجهزة من الأمام أما من الخلف فتوجد تمديدات الوصل لمختلف الأجهزة فيما بينها بواسطة أسلاك معزولة بالبلاستيك ، يكون للوحة باب أمامي لتشغيل الأجهزة تحوي اللوحة على جميع التجهيزات المذكورة على المخططات من قواطع آلية وقاطع تفاضلي ولمبات إشارة بالإضاقة إلى لوحة إسمية ( إتكيت ) ملصقة تحت كل قاطع ومذكورعليها وجهة القاطع ( إنارة أو مآخذ أو حراق أو مضخة ... الخ).
    تدهن اللوحات بالدهان السيللوزي وتبخ بالفرنيش السنتاتيك وباللون الذي ترغبه الإدارة 0
    القـواطـع الآليـة :
    تميز القواطع الآلية بعدد التماسات التي تحويها وبعدد الأقطاب المحمية وأخيراً بعيارها أو شدتها الإسمية.
    يحمى كل طور بمعايرة حرورية مغناطيسية.
    توترعمل القاطع /380/ فولت /50/ هرتز وتوتر العازلية /2000/ فولت.
    إن التعيير المغناطيسي لهذه القواطع يجب أن يعمل آلياً من أجل :
    2.5 ــ 3 مرات الشدة الإسمية للقاطع للإستعمالات المنزلية ، والإنارة 5 ــ 6 مرات الشدة الإسمية للقاطع وللقوى (8 ــ 10) مرات.
    اما التعيير الحروري فإن القطع يحصل من أجل (1.4 ــ 1.5) مرة الشدة الإسمية للقاطع هذا ويجب أن يعمل القاطع الآلي بكل دقة وانتظام كما يمكن تشغيل القواطع الآلية باليد لتستعمل كقواطع يدوية عادية مع وجود إشارة تبين وضع القاطع من الخارج إذا كان الخط مقطوعاً أو موصولاً.
    وفي هذا المجال نميز بين نوعين من اللوحات :
    آ ــ لـوحـات المساكـن : من النوع المخفي ضمن الجدار.
    ب ــ لـوحـات الـتـدفـئة : من النوع الظاهر مركبة على حامل معدني مناسب يستوعب أربع لوحات على الأقل وكل لوحة مزودة بقفل مخفي ذو مفتاح.
    أما اللوحات الكهربائية العامة :
    يقصد باللوحات الكهربائية العامة تلك اللوحات المعدة لخدمة المبنى ومساكنه وهي تشتمل على عناصر الوصل والحماية للتأسيسات الكهربائية مركبة ضمن لوحات على شكل خزائن من الصاج بسماكة 0.8 مم لها باب مفصل وقفل لكل لوحة على حده وبأبعاد ( 15X2.5 ) سم تقريبا بحيث تتسع هذه اللوحات ضمن الخزانة الحجرية في المدخل إن وجدت أو ضمن الخزانة المعدنية في قبو بيت الدرج تثبت هذه اللوحات العائدة لكل مسكن على حاملين معدنين يبعدان عن الجدار بمقدار 10 سم على الأقل ويوصل المتعهد جسم هذه اللوحات بخط الأرضي العام مع الحامل.
    إن الحامل المعدني معد لتركيب لوحات حماية العدادات بالإضافة إلى لوحة الخدمات المشتركة ويتألف من قضبين متوازيين من الزوايا الحديدية بمقطع ( 30×30×3 ) مم وبطولٍ كافٍ بحيث يستوعب قياس اللوحات العائدة للمبنى متصلة مع بعضهما ، أما النهايات فتكون على شكل إطار معدني ومدهون بالزيرقون والدهان الزياتي ومثبتة على الجدار بأوتاد معدنية تحافظ على مسافة قدرها /10/ سم عن الجدار على الأقل ، وفي هذه المسافة سوف تمدد خطوط المشتركين الرئيسية الواصلة إلى لوحات المساكن 0 وكذلك تمديدات الخدمة العامة0
    وفي هذا المجال ينطبق كافة ماورد من مواصفات مكونات اللوحة في المادة السابقة على هذه المادة ونميز هنا بين نوعين من اللوحات وفق ماجاء في المخططات :
    جـ ــ لـوحـة حـمـايـة عـدادات المشتركين.
    د ــ لوحـة الخـدمـة المشتركة.
    مـادة : 8 ــ تـقـديـم وتـركـيب جـمـلـة إتـصـال من أجل الدخـول ( إنتـركـوم ) :
    يقصد بهذه الجملة كافة المستلزمات الضرورية لتحقيق الإتصال بين القادم إلى المبنى وشاغلي مساكنه وهي تتألف من العناصر التالية :
    آ ــ الـنـوع الـرئـيسي :
    ويتألف من قسم التخاطب والمضخم وهو مصنوع من صفيحة من الفولاذ غير القابل للصدأ ، تركب عليه كباسات النداء إلى مختلف المساكن الموافقة بالأعداد الموضحة في جدول الكميات ومزودة ببطاقة إسمية.
    تتغذى هذه المجموعة ومضخمها من وحدة التغذية التي سترد أدناه.
    ب ــ الـمـرسـلـة المسـتـقـبـلـة :
    وهو جهاز تماثل قبضته قبضة جهاز الهاتف مع حمالة جدارية باللون الذي تحدده الإدارة ويحتوي على زر كباس لفتح الباب عبر قفل كهربائي.
    يصدر هذا الجهاز إشارة مستمرة لدى الضغط على زر النداء من الموزع الرئيسي عند مدخل البناء0
    جـ ــ الـقـفـل الكـهـربـائـي :
    يعمل هذا القفل لدى الضغط على الزر الكباس من قبضة المرسلة / المستقبلة وبتوتر من 220 إلى 12 فولت حسب تصميم الصانع0
    يجب أن يكون القفل من النوع الذي يمكن تحريره لدى انقطاع التيار الكهربائي وذلك بواسطة لسان صغير.
    د ــ وحـدة الـتـغـذيــة :
    وهي تتألف بشكل عام من محول /مقوم/ تقوم بذات الوقت بتأمين تغذية المضخم والقفل والجملة بكاملها..
    تكون الوحدة معدة للتغذية بتوتر متناوب 220 فولت ويتم تركيب هذه الوحدة ضمن خزانة عدادات المبنى.
    هـ ــ الـتمـديـدات :
    تنفذ التمديدات بين مختلف أقسام هذه الجملة بالمقاطع والأعداد المحددة من قبل الصانع للأسلاك ، وينطبق في هذا الصدد كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية على القساطل والعلب والأسلاك
    ولاتقبل النماذج المصنعة محليا لهذه الجملة بل يجب أن تكون من أجود الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية.
    مـادة : 9 ــ تـقـديـم وتـركـيب حـفـرة أرضي أي جملة الـتـأريـض :
    يقصد بمأخذ التأريض الرئيسي كافة المستلزمات لإعداد جملة أرضي نظامية للمبنى وذلك وفق الأمكنة المحددة على المخططات وبموافقة المؤسسة العامة للكهرباء.
    آ ــ في حـال كـون هيـكل المقسم غـير مبني :
    يحاط المبنى بصفائح من الحديد المزئبق بمقطع ( 40×3 ) مم على أن يبعد أفقياً عن الأساس بـ (30) على الأقل تلحم هذه الصفائح مع بعضها ومع حديد تسليح البناء في شروش جدران الملجأ أو بيت الدرج ، ثم توصل هذه الصفائح من جهتي المدخل إلى منسوب أرضية الطابق الأرضي بعد تثبيت هذه الصفائح على الجدران البيتونية أو الأعمدة تدهن الوصلات بالزفت بعد لحامها جيداً أو ربطها بالبراغي والصمن غير القابلة للصدأ.
    يربط مرس التأريض النحاسي المعزول والمجدول ذو المقطع /35/ مم2 بمأخذ التأريض الشريطي المحيط بالمبنى من جهة وببار التأريض النحاسي المثبت أسفل لوحات حماية العدادات من جهة ثانية بواسطة كوسات نظامية ، كما يجري وصل جملة الأرضي إلى مختلف لوحات المساكن والخدمة ولوحات التدفئة بالأسلاك النحاسية المعزولة وبمقطع لايقل عن أكبر مقطع كامل تغذية مع تأريض كافة لوحات حماية العداد والحوامل .
    . في حال عدم الحصول على المقاومة المطلوبة تربط أوتاد أو صفائح مزئبقة إضافية بكابل نحاسي بمقطع 35 مم2 إلى مأخذ التأريض الرئيسي.
    ب ــ في حـال كـون الهيـكل مبني :
    تؤسس حفرة الأرضي بأوتاد من الأنابيب المزئبقة بقطر ( 1,5 ) إنش وطول لايقل عن ( 1,5 ) م0ط ويربط بين الأوتاد بواسطة صفيحة مزئبقة بمقطع ( 40×3 ) مم وتوصل بواسطة كوس نحاسي إلى كابل نحاسي معزول مقطع ( 35 ) مم 2 إلى لوحة حماية عدادات المشتركين يجري وصل جملة الأرضي إلى مختلف المساكن بأسلاك نحاسية معزولة وبمقطع لايقل عن أكبر مقطع كابل تغذية بين عداد المشترك ومسكنه.
    منقول



    آخر مواضيعي0 أنواع المخاطر الكهربائية
    0 اريد طريقة توصيل انارة شقة بالريموت كنترول
    0 معرفه الوزن؟
    0 كم يلزم من الحديد؟
    0 العزل وانواعه

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية محمود بسيوني سعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    354

    رد: الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة

    مشكوووووووووووور جدا

    ولكن اين باقي الاجزاء بارك الله فيك
    نحن ننتظر باقي الاجزاء

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالرحيم ابوسعدة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    69

    رد: الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة

    شكرا جزيلا أخي مفتاح على هذه المعلومات القيمة ولك نقطة من بحر



    التمديدات الكهربائية المنزلية — شبكة التمديدات البلاستكية
    ان القيام بالاعمال الكهربائية ( التمديدات ) تمر بعدة مراحل وهذة المراحل تعتبر مكملة بعضها لبعض وفي بداية العمل نقوم بوضع مخطط تنفيذي للأعمال التي سنقوم بها ويرسم علي المخطط كل ماهو ضروري للتركيبات الكهربائية في المنزل مثل عدد الدارات للمنزل واماكن المفاتيح الكهربائية والمأخذ الكهربائية ونقاط الاضياء السقفيه والجداريه ويحدد عدد الاسلاك الكهربائية ومقاطها لكل دارة وعيار القواطع وحساب الاستطاعه الكهربائية الكامله للمنزل وبناء علي ذلك يكون بدء العمل والعمل يكون له بدايه ونهايه والمخطط يبين لنا كيف تكون البدايه لكي نصل الي مراحل العمل في النهايه التي تكون في الاساس هي المرحله التي سنصل اليها عند اكتمال العمل ولذلك يكون المخطط خير دليل لنا لانه يوضح لنا البدايه والنهايه للعمل والخطوة الاولي في العمل تكون في سطح المنزل وقبل صب السطح ( وضع الخرسانه ) نقوم بمد شبكه من الانابيب البلاستكيه التي ستمر عبرها الاسلاك الكهربائية في المراحل اللاحقه ويحدد في هذة الشبكه البلاستكيه أماكن نقاط الاضياء السقفيه ويكون توزيع هذة الشبكه وهذة النقاط حسبما يكون في المخطط لانها البدايه وبذلك تكون هذة هي الخطوة الاولي في التنفيذ وهي المرحله الاولي 0
    المرحله الثانيه وهي الاساس ومهمه جدا وهي مرحلة التمديدات البلاستكيه
    ( 1- الانابيب البلاستكيه – التيب- 2- علب الوصل – 3- علب المفاتيح – 4- علبة لوحة القواطع – التابلو – )
    ويجب مد الانابيب البلاستكيه بشكل افقي او عامودي مع العلم نستطيع لف التيب لانه مرن ويتجاوب معنا في ذلك ولكن يفضل ان تكون المنحنايات قليله ويجي ان تكون هذة الشبكه مرتبطه بعضها ببعض ابتاء من لوحة التوزيع مرورا بعلب الربط ( الوصل ) ثم علب المفاتيح 0
    ويجب اختيار مقاسات الانبوب البلاستكي ( التيب ) بقطر يتناسب وعدد الاسلاك التي ستمر ضمن هذا التيب اوذاك ويعرف ذلك من المخطط حيث يكون موضح عليه عدد الاسلاك لكل دارة او بعدد نقاط الاضياة ويوجد عدة مقاسات للتيب ونذكر منها – 13 مم – 16مم – 18مم – 21مم ويوجد مقاسات اكبر واصغر من ذلك وذلك حسب الحاجه 0
    علب الوصل الكهربائية وهي علب بلاستكيه مربعة الشكل ولهل مقاسات مختليفه وحسب الحاجه لذلك ومن المقاسات المتعارف عليها لعلب الوصل
    10ب10 — 12ب10 – 15ب17 –ويوجد مقاسات اكبر من ذلك كما يوجد علب دائرية الشكل ولها استخدامتها
    وتركب هذة العلب علي الجدران ويربط بها التيب وهي لتخفيف مسافة التيب من ناحيه ولكي يتم وصل الاسلاك الكهربائية بها ولها غطاء بلاستكي ومن خلالها يتم البحث عن الاعطال فيما بعد وتركب هذة العلبه بمسافه تبعد عن المنزل او الغرفه من 30- الي 40 سم وذلك حسب ارتفاع الغرفه وتكون كافة علب الوصل في المنزل مرتبطه بعضها ببعض عن طريق التيب البلاستكي وتغذي علب المفاتيح وتصل في النهايه الي اللوحه الكهربائية التي ستغذي كافة اركان المنزل 0
    علب المفاتيح وهي علب بلاستكيه مستطليه الشكل وتخصص لتركيب المفاتيح والمأخذ الكهربائية وتركب في المنزل بحسب ما يكون موضحا ذلك علي المخطط لكي نتجنب العشوائيه والكثرة التي لافائدة منها وتركب علب المخصصه لمفاتيح اضياة الغرف عند مدخل الغرفه بجانب الباب وتبعد عن حافة الباب حوالي 25سم وبأرتفاع عن سطح البلاط حوالي 130سم وهذا فيما يتعلق بعلب الوصل والمفاتيح المخصصه للدارات الكهربائية 0
    وفيما يتعلق باالتيار الضعيف الذي هو عبارة عن خطوط الهاتف والهوائي ( تلفزيون) تكون لذلك شبكة تمديدات بلاستكيه وعلب وصل خاصه بها بمعني ان تنفصل عن التمديدات الكهربائية وعلب المفاتيح التي تخصص لوضع مأخذ الهاتف والهوائي تركب بأرتفاع عن سطح البلاط حوالي 60سم الي 70سم 0
    علبة القواطع ( التابلو ) تركب ضمن الجدار وعلي حسب المكان المخصص لها علي المخطط او تركب في مدخل المنزل وهي علبه بلاستكيه مستطيلة الشكل تركب بأرتفاع عن سطح البلاط حوالي 160سم وهي بعدة احجام وحسب عدد الدارات ( القواطع )
    فمنها بسعة 8- قاطع ومنها بسعة 12قاطع ومنها بسعة 16قاطع ومنها بسعة 18 قاطع ومنها ما هي اكبر من ذلك واصغر من ذلك ويكون اختيارها حسب عدد الدارات ولها غطاء بلاستكي ومنها اشكال عديدة
    وهذة هي مرحلة بداية العمل في التمديدات الكهربائية وهي شبكة التمديدات البلاستكيه التي تكون ممددة في الجدار وقبل عملية الاكساء للمنزل ( الطينه ) وعند الانتهاء من ذلك نقوم بتغطية علب المفاتيح وعلب الوصل لحين الانتهاء من اعمال الاكساء لكي نحافظ علي نظافة العلب 0ويجب ان تكون الشبكه البلاستكيه كاملة وتغذي بعضها البعض ( مرتبطه ببعضها)وممددة بشكل جيد ودقيق 0ونذكر بأن المرحله الاولي هذة بلاستكيه بمعني كل مايستخدم بها هو من البلاستيك 0
    الانابيب ( التيب ) علب الوصل – علب المفاتيح – علبة القواطع ( التابلو)
    وتكون المرحلة التاليه لذلك وبعد الانتهاء من باقي اعمال المنزل هي مرحلة مد الاسلاك الكهربائية 0
    التمديدات الكهربائية المنزلية
    التمديدات الكهربائية المنزلية تمر بعدة مراحل لتنفيذها ولكي يتم تنفيذ التمديدات الكهربائية نضع لذلك مخطط التنفيذ العملي ويحدد علي هذا المخطط عدة امور التي سنقوم بتنفيذها ومنها حساب الاستطاعه للأنارة في المنزل وهنا سنتكلم عن ذلك ولكن بشكل مبسط وما نذكرهنا عبارة عن امثله يستطيع من خلالها الفني التعرف علي طرق حساب الاستطاعه وبمعرفة هذة الاستطاعة يستطيع اختيار المقطع المناسب للناقل والقاطع المناسب للحمايه 0
    لدينا منزل سكني مؤلف من عدة غرف ومطبخ وحمام وحديقه نريد تنفيذ التمديدات الكهربائية لهذا المنزل التوتر احادي الطور ( 220فولت )
    نبداء من اللوحه الكهربائية ونقوم بتحديد عدد الدارات الكهربائية للمنزل
    1 دارة الانارة لكل غرفه
    2دارة الماخذ الكهربائية لنفس الغرفه وبذلك لكي نفصل دارة الانارة عن دارة الابأريز
    3دارة كهربائية للمطبخ
    4 دارات الا جهزة الكهربائية المنزليه 0
    مثال – فرن كهربائي – سخان ماء كهربائي – غساله كهربائية اتوماتيك ولكل جهاز دارة منفصله ( قاطع كهربائي خاص )
    5 دارة كهربائية للاستعمالات المختلفه – شرفه – ممر – مدخل –
    6 دارة كهربائية خاصه للحديقه المنزليه
    ويتم اختيار عيار القاطع المناسب لكل دارة حسب شدة التيار التي نتوصل لها من خلال معرفة الاستطاعة 0
    إجراءات السلامة من أخطار الكهرباء في المنازل
    على الرغم من أن الكهرباء تعد من أهم وسائل الراحة التي تجعل حياتنا أكثر سهوله ويسر إلا أنها تشكل ايضأ مصدر للخطر.
    المقابس (المآخذ)
    1- استبدل المقابس الجداريه الاقصصه أو المكسورة .
    2- أصلح أية أجزاء مفككه .
    3- ضع أغطيه السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.
    4- أفصل جميع الاجهزه الكهربائية غير المستخدمة عن المقبس ويعتبر توصيل جهاز واحد على كل مقبس قاعدة مأمونة.
    أسلاك التوصيل / القوابس
    1- تأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية والقوابس بحاله جيده. استبدل أو أصلح التالف منها.
    2- مدد الأسلاك الكهربائية في المناطق التي لاتكثر فيها الحركة ولتثبتها بالمسامير أو المشابك على الجدران.
    3- لا تمرر الأسلاك تحت الموكيت أو السجاد أو تضع فوقها قطع الأثاث الثقيلة.
    4- تأكد من أن أسلاك التوصيل تتناسب مع الأحمال الكهربائية للاجهزه التي توصل عليها.
    5- تأكد من أن جميع القوابس مثبته بأحكام داخل المقابس.
    6- لا تستخدم القوابس ذات الثلاث شوكات إذا كانت الشوكة الثالثة شوكة التأريض (الارضى) منزوعة.
    مصابيح الاضاءه
    1- تأكد من أن القدرة الكهربائية لجميع المصابيح مناسبة للتركيبات وإنها تعمل بشكل سليم.
    2- تأكد من أن جميع المصابيح الكهربائية ليست مركبه في مواقع تشكل خطر نشوب حريق بجوار ستائر أو خلافه.
    قواطع دوائر الأعطال الارضيه (أسلاك الارضى)
    1- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضيه.
    2- افحص قواطع دائرة الأعطال بشكل منتظم وذلك بالضغط على زر الاختبار للتأكد من انقطاع الدائرة بالفعل ولا تنسى أن تضغط على زر إعادة التشغيل بعد الاختبار.
    قواطع الدوائر الكهربائية (المصهرات-الفيوزات)
    1- تأكد من أن قواطع الدوائر الكهربائية (المصهرات) تعمل بشكل صحيح وبقدره كهربائية ملائمة للدائرة.
    2- استبدل المصهرات بأخرى ذات أحجام مناسبة ولاستخدم بدائل مؤقتة على الإطلاق.
    الاجهزه الكهربائية
    1- أصلح أو استبدل اى جهاز يحرق المصهرات ولا تحاول تشغيله فقد يصيبك بصدمه كهربائية.
    2- تذكر أن تطفئ الاجهزه وتنزع أسلاكها من المقابس (المآخذ) عند خلودك للنوم أو عند عدم الاستخدام.
    أنواع المخاطر الكهربائية :
    1/1 مخاطر على الحياة :
    يتسبب مرور التيار الكهربائي في جسم الإنسان في إحداث آثار تتوقف خطورتها على مسار التيار المصاب وشدته والمدة التي يبقى خلالها المصاب تحت تأثير التيار ، وينشأ عن ذلك حروق بسيطة وقد يتسبب مرور التيار في إحداث شلل موضعي أو الوفاة .
    وللتيار الكهربائي آثار حرارية هي التي تسبب الحروق وآثار كيميائية هي التي تتسبب في تحليل الدم والخلايا العصبية .
    1/2 مخاطر على الممتلكات :
    عند حدوث قصر في الدائرة بين الأسلاك أو الكابلات الكهربائية نتيجة لإنهيار العازل بينها لأي سبب كأن تكون مقاطع الأسلاك أو الكابلات غير مناسبة لقيمة التيار المار فيها أي أن هذه المقاطع أقل من المسموح به فإنه ينتج عن مرور التيار إرتفاع في درجة حرارة الأسلاك أو الكابلات ويستمر الإرتفاع إلى أن يصل إلى درجة إشتعال المواد المحيطة بها وإحتراقها وقد تسقط على المواد مجاورة قابلة للاشتعال مما يؤدي إلى نشوب الحرائق وإحداث خسائر مادية كبيرة إذا لم يتم تداركها وإخمادها في الحال .
    1/3 مخاطر على الأجهزة والأدوات والآلات الكهربائية :
    يتسبب سوء الاستخدام كزيادة الحمل على الآلات الكهربائية مثل المولدات والمحولات وخاصة عند وجود أجهزة وقاية مناسبة لها ، وكذلك إهمال إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لهذه الأجهزة من تنظيف وتغيير الزيوت والتشحيم وخلافه أو عدم ملاءمة الأجهزة للظروف الجوية المحيطة مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتعرضها للأتربة والغبار في إحداث تلف أو احتراق لهذه الأجهزة .
    الاحتياطيات الوقائية لضمان سلامة منزلك من أخطار الحريق
    Swedik في الخميس ديسمبر 25, 2008 7:13 am
    اتبع الاحتياطيات الوقائية التالية لتضمن سلامة منزلك من أخطار الحريق:
    1- افحص مصابيح الاناره في جميع تجهيزات الاضاءه الموجودة في منزلك لتتأكد من أن القدرة الكهربائيه ليست اعلي من تلك المحددة بدليل المواصفات. ذلك لأن المصباح الذي تتجاوز قدرته الحدود المقررة أو المخالف لمواصفات التصنيع قد تؤدى إلى نشوب حريق نتيجة السخونة الزائدة وخاصة بالنسبة لتركيبات داخل الأسقف لأنها تحتجز الحرارة.
    2- تأكد من عدم تشقق أو اهتراء الأسلاك الكهربائية، بما فيها أسلاك التوصيل، وكذلك عدم تغطيتها بالسجاد أو المفروشات.
    3- أبعد الاجهزه الكهربائية عن أماكن البلل والأسطح الساخنة.
    4- تجنب تحميل الدوائر الكهربائية بأكثر من طاقتها، لأنها مصممه بحيث تتحمل طاقه معينه من الجهد الكهربائي مع العلم بأنه الجهد الكهربائي للمنازل يتراوح من (1500) وات إلى (2000) وات (15-20) أمبير.
    5- افصل قوابس الاجهزه الكهربائية في المطبخ والحمام عند الانتهاء من استعمالها.
    6- لاتضع الاجهزه الكهربائية المولدة للحرارة، مثل المحامص والمكاوي والدفايات ومصابيح الهالوجين بالقرب من الأشياء القابلة للاحتراق (الستائر المفروشات والصحف واللعب المحشوة والمنظفات الهيدوكربونيه واى علب ايروسول).
    7- إذا كانت هناك حاجه لتمديد سلك توصيل كهربائي، فاستخدم نوعيه ذات قدره كهربائية مناسبة للأحمال المطلوبة بالامبير او بالوات. ذكر أن أسلاك التوصيل الكهربائي تستخدم فقط بصفه مؤقتة ولاستخدم كبديل للأسلاك الدائمة.
    8- وفر الحماية لأطفالك وأحبائهم من الحيوانات الاليفه بتغطية الفيش (المقابس) غير المستعملة بسدادات بلاستيكيه.
    لاحظ ظهور العلامات التالية التي تنذر بقرب حدوث أخطار الكهرباء:
    1- الأعطال المتكررة الناجمة عن احتراق المصهرات وتوقف عمل قواطع الكهرباء.
    2- الشعور بوخز خفيف عند لمس اى شيء يعمل بالكهرباء.
    3- مصابيح الاضاءه التي ما تخفت أو تومض ثم تخبو مره أخرى وهكذا.
    4- وميض الاضاءه الباهر أو تطاير الشرر من اى جزء في الشبكة الكهربائية.
    5- أصوات الطنين أو الأزيز غير العادية الصادرة من شبكة الكهرباء.
    6- انبعاث رائحة احتراق أو أية روائح أخرى من الاجهزه أو الأسلاك الكهربائية.
    المسببات التي تؤدي إلى حدوث مخــاطــر الكهربــاء
    المسببات التي تؤدي إلى حدوث مخــاطــر الكهربــاء
    2/1 الكهرباء الساكنة ( الإستاتيكية ) :
    وهي عبارة عن شحنات كهربائية يصل بعضها إلى جهود مرتفعة جداً وتتولد نتيجة للإحتكاك بين مادتين مختلفتين مما يسبب انتقال بعض الإلكترونيات من إحداهما إلى الأخرى فالمادة التي أخذت الكترونيات تصبح سالبة والتي فقدت الإلكترونيات تصبح موجبة وتصبح هاتين المادتين في حالة غير مستقرة إلى أن تعود كل منها إلى وضعها الطبيعي . وتنتج الكهرباء الساكنة عن عدة عوامل منها ما يلي :
    2/1/1 الصواعق ( التفريغ الكهربائي) :
    وهي شحنات كهربائية تحدث من السحب على شكل برق ذو ترددات عالية وجهد مرتفع وتهبط على الأماكن المرتفعة مثل قمم الجبال والعمارات العالمية والمآذن وخطوط الكهرباء والأشجار والأسوار والكائنات الحية وقد تدمر المكان الذي تنزل عليه ، وتتكون هذه الشحنات عندما تنشأ السحب في طبقات الجو العليا وتعرضها للإحتكاك بفعل العواصف والرياح وتعرضها للأشعة الكونية فإن ذلك يتسبب في شحن بعض السحب بالإلكترونيات الزائدة عن حاجتها وتجعلها في حالة مضطربة وغير مستقرة مما يجعلها تتخلص من هذه الشحنات على شكل تفريغ كهربائي في سحابة أو طائرة تمر بالقرب منها أو تتجه إلى الأرض لتفريغ شحنتها في الأماكن العالية من سطح كالأبراج والمآذن والأتربة في الأسلاك النحاسية العارية غير المعزولة .
    2/1/2 احتكاك الرياح والأتربة في الأسلاك النحاسية العارية غير المعزولة .
    2/1/3 الشحنات الكهرومغناطيسية الناتجة من محطات البث الإذاعي .
    2/1/4 شحنات صغيرة تسبب شراراً ضعيفاً ولكنها تؤدي إلى حرائق كبيرة مثل الشحنات الناشئة أثناء تفريغ ناقلات البترول بمحطات الوقود أو أثناء سيرها على الطرق السريعة .
    التمديدات الكهربائية المنزلية
    تمديدات الأنارة الداخليه
    ان التمديدات الكهربائية المنزليه التي هي الاعمال الكهربائية العامه ولكافة المنزل والتي تتكون من عدة دارات مختلفه ومنفصله ومنها دارات الانارة ودارات المأخذ الكهربائية والاجهزة الكهربائية والخصوصيه والحدائق المنزليه واسوار المنزل والمدخل وهي بشكل عام الأنارة الخارجيه والتي تعتبر من الدارات العامه للمنزل وتتطلب اهتمام يختلف عن غيرها كونها متعرضة للعوامل المختلفه وسنتحد ث عنها فيما بعد انشاء الله
    والان سنتحدث عن التمديدات الخاصة بأنارة المنزل وما يتعلق بها
    دارات الأنارة المنزليه
    ان التيار الكهربائي المستخدم في ذلك وفي كافة الاعمال الكهربائية المنزليه هو التيار المتناوب (AC)
    والتوصيل المستخدم في هذة الاعمال هو التوصيل التفرعي .
    التوتر الكهربائي المستخدم في المنزل هو الاحادي ( الفاز – النتر ) وهو التوتر البسيط والذي يكون فرق الطور مابين الفاز والنتر -220-فولت وفي بعض الدول يكون 110 -فولت – وقبل ان نبداء بتنفيذ الاعمال نكون قد اعددنا مسبقا المخطط الكهربائي وقمنا بتحديد امور عديدة ومنها عدد الدارات الخاصة للأنارة اماكن وضع النقاط الضوئيه اختيار الاسلاك والمقاطع المناسبه لكل دارة وعدد الاسلاك الكهربائية التي ستمر ضمن الانبوب البلاستكي المعد مسبقا والمخصص لكل دارة ونقاط الوصل والربط ما بين اللوحه الكهربائية ( لوحة القواطع ) وعلبة الوصل وعلبة المفاتيح الكهربائية والتي هي مخصصه ومحددة لكل دارة انارة في مكانها
    دارات الأنارة ومنها المباشرة وغير المباشرة ومنها الأنارة السقفيه والأنارة الجداريه ومنها الانارة الخاصه وأجهزة الانارة والتي هي النقاط الضوئيه بشكل عام ومنها نيونات ( الفلورسانت ) ومنها اللمبات الكهربائية علي اختلاف أنواعها ( ميتال – توفير طاقة – سبوتات – هولجين – ) ومنها قلوبات الأنارة المعلقه والجانبيه والقلوبات الارضيه ( عامود ) ومنها الثريات الكهربائية ( النجفه)
    مع مراعاة عدة امور ومنها النواحي الجماليه بطريقة التوزيع والمتناسبه مع الاثاث في المنزل والاهم مراعاة الفيض الضوئي والسطوع الذي يعطي راحه نفسيه ولذلك عمليات حسابيه لهذا الفيض الضوئي المناسب لكل مكان في المنزل
    يوجد لتمديدات الأنارة نوعين والنوع الثالث هو خليط لهذاين النوعين النوع الاول هو ما يعرف او مايسمي بنظام علب الوصل التي يتم تركيبها في المرحلة الاولي من الاعمال ويكون هذا النوع بتوزيع الاسلاك الكهربائية المخصصه لدارات الأنارة من للوحه الكهربائية الي هذة العلب والتي يتم الوصل والربط بها للاسلاك ومن ثم تعود لكي تغذي المفاتيح الكهربائية ونقاط الاضياء السقفيه وهذة العلب هي صلة الوصل مابين اللوحه الكهربائية والمفاتيح وما بين المفاتيح والنقا ط الضوئيه السقفيه او الجانبيه ويتم ربط الاسلاك في هذة العلبه بشكل جيد ومحكم ويعود لها فيما بعد لعمليات الصيانه او الاصلاح ولها غطاء خارجي لتغطية الاسلاك بعد الانتهاء من عملية الوصل ولكي نخفف من هذة العلب في اماكن الجلوس والغرف نحاول وضعها في الممرات الخاصه للمنزل وفي الاماكن المناسبه ويجب ان لايمتد السلك الكهربائي لمسافات طويله دون المرور بعلبة الوصل وتقدر هذة المسافه بأن لاتكون فوق العشرة أمتار .
    اما النوع الثاني والذي يعرف باسم نظام الدائرة لكونها تشكل دائرة من نقطه انطلاقها والعودة ثانية وتعرف باسم نظام ( الحلقه ) ويعتمد هذا النوع علي تمرير الاسلاك الكهربائية من اللوحه الكهربائية الي النقاط السقفيه والعودة الي علب المفاتيح الكهربائية رجوعا الي اللوحه الكهربائية التي ستغذي علب المفاتيح بالخط المغذي لها وبهذة الطريقه نستطيع ان نخفف من علب الوصل الجانبيه ويعتمد علي علب النقاط الضوئيه السقفيه في التوصيلات .
    وبذلك نلخص بأن النوع الاول يمتد السلك الكهربائي المغذي من اللوحه الي علبة الوصل الخاصة لدارة ما او لغرفة ويتم في هذة العلبه التوزيع والوصل فنقوم بمد السلك الكهربائي من العلبه الي النقطه الضوئيه ومن العلبه الي المفتاح الكهربائي ومنها الي علبة الوصل ويتم بها ربط وتوصيل الاسلاك وبذلك تكون هذة العلبه هي الرابط مابين اللوحه الكهربائية ونقطة الاضياء والمفتاح المخصص لهذة النقطه .
    النوع الثاني لايختلف كثير عن الاول الاان علب الوصل ستكون هي علب نقاط الاصياء ويمتد السلك من اللوحه الي النقطه الضوئيه ويعود الي علبه المفتاح ومن المفتاح الي اللوحه وعملية التوصيل ستتم في السقف ضمن علبة الأنارة 0والنوع الثالث يجمع مابين هذا وهذاك وكلاهما صحيح والفني الذي يقوم بتنفيذ الاعمال هو مايحدد النوع المناسب وذلك حسب الوضع علي الواقع ونستطيع بفصل دارة الانارة في المكان الواحد الي دارتين ( الغرفه او الصالون ) وعندما نقول دارة بمعني لها قاطع حمايه خاص بها والفصل يكون قاطع خاص للانارة السقفيه وقاطع خاص للانارة الجداريه وذلك لو حصل عطل كهربائي في دارة الانارة السقفيه فستبقي دارة الانارة الجداريه في حالة وصل وبذلك لاتنقطع الكهرباء عن هذة الغرفه حتي يتم الاصلاح وعندما نقول دارة انارة نقصد مجموعه من اجهزة الانارة ستربط لهذة الدارة .
    دارات الفصل والوصل للأنارة الكهربائية
    الدارات المتحكمه باضيأةالمصابيح كثيرة ومتطورة وذات تقنيه ونذكر منها الشائع ولكل منها مكان يتناسب مع نقطة الضوء التي سيتحكم بها ومنها
    1- دارة القطع العاديه مفتاح كهربائي لوصل وفصل التيار عن نقطة اضياء واحدة في نفس المكان .
    2- دارة قطع مزدوجه بمعني مفتاحين كهربائين يتحكم كل مفتاح بنقطه ضوئيه منفصله عن الاخري ومثال لذلك ان نستخدم هذة الدارة لثرياء كهربائية تحتوي علي عشر لمبات نستطيع تقستم هذة اللمبات العشر لكي تعمل علي مفتاحين كل منهما مخصص لخمس لمبات ولهذة الدارة استخدامات اخري .
    3- دارة الدركسيون ( التبادلي ) وهذة الدارة تتحكم بنقطه ضوئيه او اكثر من مكانين مختلفين حيث نستطيع تسغيل هذة النقطه الضوئيه من مكان وفصلها من مكان اخر والعكس وتستعمل هذة الدارة في غرف النوم وفي الغرف ذات المدخلين وفي الممر في بداية الممر وفي نهايته وتستخدم ايضا في بدية درج ونهايته ( صعود نزول ).
    4- دارة المفتاح التصالبي ( المسمي تربل دركسيون ) وتستخدم هذة الدارة للتحكم في الانارة من عدة امكنه تتجاوز الثلاث وما فوق وهذا النوع من المفاتيح يستخدم مع مفاتيح الدركسيون وهو المساعد لذلك ويكون دائما مابين الدركسونين وكلما اردنا زيادة عدد الامكنه المراد التشغيل منها ما علينا سوي وضع مفتاح تربل والي مالا نهايه وستخدم هذا النوع في الممرات الطويله وفي درج البناء ( بنايه كبيرة ).
    ومهما اختلف نوع او شكل المفتاح الكهربائي ولكن عملية التوصيل لاتختلف والمبداء الاساسي لا يتغير .
    عملية توصيل الاسلاك الكهربائية في المفاتيح هي واضحه ومعروفه وضمن المكان المخصص لذلك تحت البرغي وعند التوصيل يجب تعرية بداية السلك الكهربائي بشكل مناسب حيث يتم وضع الجزء المعري تحت البرغي ويشد بأحكام ويجب الانتبهاء الي عدم ادخال السلك في المكان المخصص له تحت البرغي حتي لايصل الي الجزء الغير معري من السلك ويصبح غير موصول بشكل جيد .
    التوصيل بشكل مختصر
    المفتاح المفرد له مكانين لوضع الاسلاك الكهربائية مكان مخصص لوضع السلك المغذي وغالبا مايرمز له به( L1 ) والمكان الاخر هو للخط المغذي للنقطه الضوئيه الخط الراجع ( الروتار)
    المفتاح المزدوج لا يختلف عن الاول ولكن هنا نقوم بعمل وصله صغيرة تربط مابين المفتاحين ويربط بهما الخط المغذي ويصبح لكل مفتاح نقطه ضوئيه ويخرج خطين لتغذيه الانارة وبشكل منفصل .
    الدركسيون وله ثلاث امكنه لوضع الاسلاك بها المكان الاول والمخصص للتغذيه والمكانين الباقين هما لعمليه التبادل بين الدركسون والاخر ويربطا فيما بينهما والمكان المتبقي في الدركسيون الاخر هو خط الانارة
    التربل دركسيون ( التصالبي هو مابين مفتاحين دركسيون .
    وهناك العديد من الدارات الكهربائية ولكن هذة اهمها والشائعه في الاستخدام المنزلي .
    وهناك نوع من المفاتيح يسمي دايمر وهو علي مبداء المقاومه المتغيرة التي ترفع وتخفض الصوت ولكن هذا يرفع ويخفض شدة الانارة
    ويوجد مايسمي قاطع صدمة التيار ( التلبتور ) ويستخدم له مفتاح ضاغط وهو يعمل علي التوتر المنخفض ويستخدم في الحمامات ويعمل علي مبداء التحريض المغناطيسي .
    ويوجد ايضا نوع من المفاتيح الكهربائية التي تتحكم بالانارة وعن طريق الرمود كنترول ( بفصل ووصل الانارة او بخفض ورفع سطوع الانارة
    نذكر بأن مقطع سلك الانارة الخط الراجع يجب ان لايقل عن ( 1.5مم) ومقطع الخط المغذي للمفاتيح الكهربائية لايقل عن ( 2.5مم)
    وعيار القاطع المخصص لحماية دارة الانارة لايقل ولا يتجاوز ( 10امبير)
    مع الاخذ بعين الاعتبار بأن لذلك حسابات خاصه ينبغي الرجوع لها
    وذلك فيما يتعلق بأختيار مقطع السلك الكهربائي المناسب وبأختيار عيار القاطع المناسب ونعود ونذكر .
    لمعرفة شدة التيار ( الامبير) يكون الاستطاعه تقسيم التوتر = الامبير
    لمعرفةالاستطاعه)الواط ) يكون التوتر ضرب الامبير = الاستطاعه
    عاشت الجماهيرية ....................وعاش القائد

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمدحسبو
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    16

    رد: الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة

    الف شكر لكم وبارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    2

    رد: الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة

    شكررررررررررررا

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1

    رد: الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة

    مشكورين علي هذه المعلومات