    لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    يكون مكتوب على المحول مثلا 2000 kva او المولد

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد يوسف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    674

    مشاركة: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    يكون مكتوب على المحول مثلا 2000 kva او المولد
    تكتب علاقة الأستطاعة بدلالة KVA
    لانها تدل على الأستطاعة الظاهرية S=1.73VI
    حيثVالتوتر بين فازين يقدر بالكيلو فولط
    Iيقدر بالأمبير

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,180

    مشاركة: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    الأخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أولا:
    لى توضيح بسيط على كلام اخى الفاضل م / احمد يوسف وهو ان القدرة الظاهرية ٍS تساوى حاصل ضرب الجهد فى التيار ( قيمة فرق الجهد تكون بالفولت و قيمة التيار تكون بالأمبير) توحيد الوحدات مهم جدا فى الحسابات الهندسية لان الأخ أحمد ذكر ان فرق الجهد بالكيلو فولت و التيار بالأمبير.

    ثانيا:
    دائما تذكر قدرة المولدات و المحولات بالقدرة الظاهرية S

    S=P +JQ

    P =V x I x Cos (fai)c

    Q = V x I x Sin (Fai)c


    فعندما يكون معامل القدرة يساوى 1 اى الزاوية بين التيار و الجهد تساوى صفر اى يكون الحمل مادى فى هذه الحالة تكون القدرة الظاهرية S هى نفسها القدرة الفعالة P و هى قيمة اقصى قدرة يمكن ان تعمل عليها المعدة.
    و قبل و ضع المعدة فى الخدمة غير معروف نوع الحمل الذى سوف يستخدم لذلك تذكر قيمة اقصى قدرة فعالة او القدرة الطاهرية التى يمكن اخذها من المحول او من المولد.

    تقبلوا تحياتى

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,431

    مشاركة: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    يكون مكتوب على المحول مثلا 2000 kva او المولد
    اخي العزيز
    تكون قدرة التغذية بال {ِ KVA ٍِ} لان خسائر المحولة تعتمد على فولتيتها وتيارها فقط ولا تعتمد على معامل القدرة بينهما .
    اي ان القدرة الحرارية الضائعة في المحولة والتي تحدد تحملية المحولة تعتمد على { الفولت-امبير }
    وذلك ناتج من
    1- خسائر الملفات (او الاسلاك) الحرارية تتناسب مع التيار ( مربع التيارx المقاومة )
    2- خسائر الحديد ( خسائر الهسترة والتيارات الدوارة ) تتناسب مع الفولتية

    وعليه الخسائر الكلية تعتمد على الفولت امبير ولا تعتمد على زاوية الطور بينهما

    وشكرا

  5. #5
    abdopasha
    Guest

    مشاركة: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar
    اخي العزيز
    تكون قدرة التغذية بال {ِ KVA ٍِ} لان خسائر المحولة تعتمد على فولتيتها وتيارها فقط ولا تعتمد على معامل القدرة بينهما .
    اي ان القدرة الحرارية الضائعة في المحولة والتي تحدد تحملية المحولة تعتمد على { الفولت-امبير }
    وذلك ناتج من
    1- خسائر الملفات (او الاسلاك) الحرارية تتناسب مع التيار ( مربع التيارx المقاومة )
    2- خسائر الحديد ( خسائر الهسترة والتيارات الدوارة ) تتناسب مع الفولتية

    وعليه الخسائر الكلية تعتمد على الفولت امبير ولا تعتمد على زاوية الطور بينهما

    وشكرا
    تمام وهدا ما يعرف ب المفاقيد الحديديه و المفاقيد النحاسيه

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية alymny
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    40

    رد: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    شاكر لكم موضوع جيد

  7. #7
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    السلام عليكم

    ليه المحول يكتب عليه Kva بدلا من Kw السبب هو أن AT1=AT2 فى الجانبين من هنا يظهر أن E1*I1=E2*ُI2

    السلام عليكم


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,431

    رد: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalsamad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    ليه المحول يكتب عليه Kva بدلا من Kw السبب هو أن AT1=AT2 فى الجانبين من هنا يظهر أن E1*I1=E2*ُI2

    السلام عليكم
    اخي العزيز
    ان المعادلة اعلاه تعتبر تقريبية لان هناك جزء من الامبير-لفة يضيع في قلب المحولة الحديدي لمعالجة الخسائر الحديدية وخسائر الفيض الناضح ( وبالنيجة القدرة الداخلة للمحولة لاتساوي تماما القدرة الخارجة )
    وحتى لو طرفي االمعادلة متساوي فيبقى السؤال قائما وهو لماذا قدرة تغذية المحولة بالفولت امبير وليس بالواط والاجابة تبقى هي ان المحولة لها استطاعة تغذية تعتمد على التيار المسحوب والفولتية المسحوبة منها ولا تعتمد استطاعة تغذيتها على زاوية الطور بينهما مهما كانت .
    والسبب انه القدرة الحرارة الضائعة فيها وهي التي تحدد قابليتها على التغذية تعتمد على الفولتية والتيار فقط وليس على زاوية الطور
    وشكرا

  9. #9
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    استطاعة تغذية (يعنى ايه الكلمة دى )


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  10. #10
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: لماذا يتم تقدير القصوى للمحول ب KVA وليس ب KW

    السلام عليكم
    أخى الكريم
    note that the rated output is expressed in (KVA) rather than in (kw)
    this is due to the fact that rated tranformer output is limited by heating and hence by the losses in the transformer. these losses depend on transformer voltage (core loss) and current (I^2R loss) and are almost uneffected by the the load power factor . consequently the transformer rated output is expressed in KVA and not in KW. at zero P.F. load, at transformer can be made to
    opperate at rated KVA output while delivering Zero power

    For any transformer


    (rated input in KVA at the primary terminals) (cos fai)= (rated output in KVA at the secondary terminals) (coss fai) + losses
    . since the transformer operates at a very high efficiency losses may be ignored. Further the primary P.F. cos fai1 and the secondary P.F. cos fai2 are equal therefore the rated KVA marked on the nameplate of a transformer, refers to both the winding (the rated KVA of the peimarywinding and the secondary winding are equal)


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لماذا يتم ربط المكثفات مع الحمل على التوازي وليس على التوالي؟ ؟
    بواسطة م. محمد طافش في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-11-12, 08:54 PM
  2. لماذا DYn11 مفضل للمحول؟
    بواسطة ahmed.gomaa.elsayed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07-09-11, 07:29 PM
  3. لماذا يطلق عليك ( بعضو ) وليس ( بمشارك )
    بواسطة srour في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-06-10, 05:17 PM
  4. لماذا FIELD CURRENT OR ‎EXCITATION CURRENT يكون dc وليس AC
    بواسطة احمد شيبه الحمد احمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-07, 11:37 PM
  5. ال exciter لماذا dc وليس ac
    بواسطة وسيم مهيوب في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-05-07, 05:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter